主题:VISTA-120通过光端机传输总线信号,有没有人做过?
发贴心情 有一个大型工业园区,周界总长7500米,采用红外对射进行周界报警,主机采用VISTA-120,由于距离较长,采用两端分开布线,隔500-1000米设置一个室外信号汇聚点,两边都有3-4公里,总线延伸器也达不到要求,考虑采用光缆传输报警总线信号和监控信号。由于VISTA-120的总线为非标准的总线,不同于标准的485总线,其1对总线中1根为公共端,与电源“-”直通,1根为信号线,且总线提供128mA电流,电压8-10V,现在一般的光端机不支持这种信号的传输。请问何种总线接口与其类似?有没有相应的转换设备可以将这种总线转换为485总线?或者有没有可能对光端机的数据端口进行定制改造。谁有这种总线的技术资料或转换产品,跪求!



       此贴子已经被作者于2006-07-02 14:42:45编辑过

 
发布时间:2006-07-02 14:28:15.0        编辑这个贴子  引用  小纸条  回贴   
2 楼
发贴心情 请各位大侠前辈帮忙!先行谢过!

 
发布时间:2006-07-02 14:35:06.0        编辑这个贴子  删除这个贴子  引用  小纸条  回贴   
3 楼
发贴心情 你可以问问厂家的技术部,毕竟他们对产品熟悉。

大家好
 
发布时间:2006-07-03 09:19:26.0        编辑这个贴子  删除这个贴子  引用  小纸条  回贴   
4 楼
发贴心情 你还是换光端机吧!!!!

 
发布时间:2006-07-03 10:22:14.0        编辑这个贴子  删除这个贴子  引用  小纸条  回贴   
5 楼
发贴心情 标题:诚招-(特安保)商用家用防盗报警主机代理.经销商

内容:
全球防盗产品蓝筹焦点--南祥龙隆重招商。  
  家居安防是一个近年来新崛起的行业,这个行业之所以具有如此大的吸引力,就是因为它不但具有巨大的市场容量、惊人的发展速度,同时也给予了那些有识之士以无限大的施展空间。路,并不平坦,而您的智慧就是披荆斩棘、开路搭桥的最佳利器。英雄志士何愁无用武之地?快快加盟南祥龙,放飞您的智慧、勇气与力量!
(一) 无线报警器简介
1) 防盗:若有非法入室盗窃者,立刻现场报警,同通过手机或是电话传送信息至主人
2) 防窃:若遭遇坏人入室抢劫,同通过手机或是电话传送信息至主人
3) 求助:可用于家中老人、小孩意外事故和急病呼救报警,同通过手机或是电话传送信息至主人
4) 防火:通过烟雾探测器及时探测室内烟雾,发出失火警报,同通过手机或是电话传送信息至主人
5) 防可燃气体中毒:能够探测到煤气、液化石油气、天然气等气体的泄露,及时报警
6) 全自动报警:一旦发生警情,主机自动循环拨打设置电话,向南祥龙科技警网中心报警,或者发出语音报警信号
7) 远程监听:接通报警电话后可以高清监听周界20方圆室内现场动静,以便采取必要的补救措失。
8) 异地遥控:主人在美国通过手机或电话对深圳家中防盗报警主机进行布防或撤防等操作。
招商电话:0755—83242569       传真:0755—83242448     联系人:丘政
网站:www.sznxl.com    E-mail:qiuzheng1313@126.com

 
发布时间:2006-07-03 13:02:25.0        编辑这个贴子  删除这个贴子  引用  小纸条  回贴   
6 楼
发贴心情 文字为什么不用我们博世的报警主机呢

 
发布时间:2006-07-03 16:33:42.0        编辑这个贴子  删除这个贴子  引用  小纸条  回贴   
7 楼
发贴心情 VISTA120的总线信号不能用光纤传,用BOSCH的7400还可以,但是造价会很高,7400有种模块能把MUX的总线信号转换成标准的485信号,这样就可以用光纤传了,传过去后还要把485转换成MUX,扩展防区模块才能用!

 
发布时间:2006-07-04 12:01:01.0        编辑这个贴子  删除这个贴子  引用  小纸条  回贴   
8 楼
发贴心情 光信科技生产的光端机可以解决博世7400报警主机传输,目前全国绝大部分光端机厂商没有此项技术.而我们光信科技雄厚的技术实力,能解决这一难题.010-62159509/62146529   ,刘先生,曹先生


 